THEMA: Werte mit fester Breite auf der Read Seite

Werte mit fester Breite auf der Read Seite 7 Jahre 6 Monate her #271

  • Albert Maul
  • Albert Mauls Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 6
Hallo Herr Stark,

ich habe auf der Read Seite eine Textdatei mit fester Breite der Daten. In den Daten wird kein Komma oder Punkt zur Trennung der Dezimalzahl mitgegeben. Wie kann man ein Datenfeld 000013330 Read Seite Textdatei in 1,3330 Write Seite Access bringen.

mfg

Albert Maul

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Werte mit fester Breite auf der Read Seite 7 Jahre 6 Monate her #273

  • FlowHeater-Team
  • FlowHeater-Teams Avatar
  • Offline
  • Beiträge: 1309
Hallo Herr Maul,

Sie brauchen den Wert nur durch 10, 100, 1000, … teilen. Verwenden Sie dazu den Heater für Division zusammen mit dem X-Value Heater . Im X-Value Heater tragen Sie den statischen Wert ein durch den der gelesene Wert aus dem Flat File geteilt werden soll.

gruß
Robert Stark

Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

gruß
Robert Stark

Wurde Ihre Frage damit beantwortet? Bitte geben Sie ein kurzes Feedback, Sie helfen damit auch anderen die evtl. ein ähnliches Problem haben. Danke.